您的位置 电子标准网 >> 技术文章 >> 变压器可靠性作业指导

变压器可靠性作业指导

电子标准网10-20 22:29
1 目的:验证变压器是否达到MTBF750H.
2 适用范围:适用于本厂产品所使用的变压器.
3 试验环境:温度:15℃-35℃;相对湿度:45%-75%;
大气压:86-106kPa;电压:220V±10% 50±2HZ。
4 试验设备及仪器:带有额定负载的专用老化架、万用表、示波器、温度计、毫伏表、
高压测试仪、专用测试架。
5 引用标准及名词术语:
5.1 GB12165-90
5.2 MTBF:平均无故障工作时间。
θ1:平均无故障工作时间假设值的下限值。
α:生产方风险。
β:使用方风险。
Dm:鉴别比。
γ:可接收的失效上限数。
6 试验时机:
6.1 1次/半年。
6.2 变压器出现原材料质量问题,或厂商对原材料进行更改时。
6.3 市场上有重大品质投诉。
7 试验方案:
本试验t0=168H,n=20,α=20%,β=20%,Dm =3,θ1=750H,γ≤2(周期为24小时,
其中23小时工作,0.5小时变压器室温冷却,0.5小时电气性能测量)。 
8 试验方法:
8.1 抽取检验合格样品20台进行编号,并做好电气参数初始记录。
8.2 在符合试验条件的环境下进行7个周期试验。
8.3 在每周期内测试一次变压器的温度(以变压器下底面外壳温度为记录温度)。
8.4 每周期测试一次电气性能。
8.5 试验过程中出现样本失效,应即时用好的合格品更换。间隔时间不能超过24小时,如超时应适当延长试验时间。
8.6 试验中变压器负载为额定负载。
9失效区分:
9.1 独立失效:由于某一元件而引起的失效。
9.2 从属失效:由于某一失效或同一原因引起的其它失效。
9.3 重复失效:在试验中出现两次或两次以上原因相同的失效。 
10 失效数的计算:
10.1 独立失效和重复失效的失效数,都应计入失效数。
10.2 从属失效不计失效数。
10.3 试验中操作失误而引起的失效,不计入失效数。
10.4 试验中出现的失效而在常温中能够恢复,无论故障是否重复出现,一律判为失效。 
11 失效判据:
11.1 输出波形异常,有较大电流声。
11.2 电气性能参数超出规定范围。
11.3 变压器外壳变形、烧焦。
114 表面温度超过65℃。
12 处理方案:参见《原材料试验大纲》。